石家庄日报11月3日,廊坊市大厂回族自治县燕祁路消防救援站接到报警称,位于该县北辰热力公司脱硫塔上的三名安装工在塔里安装设备时,不慎一氧化碳中毒,晕倒在离地十米的高塔上,情况十分危急。接到报警后,消防救援人员立即赶赴现场实施救援。据了解,目前三名被困人员已脱离生命危险。
脱硫塔内是一个封闭式的空间,并且内部味道刺鼻,容易致使施工人员出现安全隐患。那么如何避免出现上诉新闻当中施工人员的安全事故呢?关于封闭脱硫塔内施工的安全措施又有哪些呢?下面一起来了解一下吧!
脱硫塔施工安装脱硫塔内施工安全技术措施
1、作业人员必须身体健康,无高血压、心脏病等不宜从事在脱硫塔内作业的病症。工作人员饮酒或出现精神不振时,禁止作业。工作人员应掌握触电、窒息、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。
2、进入脱硫塔工作前应按规定进行充分通风,认真检查脱硫塔内工作是否具备安全条件,检查通风是否良好、监测有无有害气体积聚。脱硫塔内的温度严格按照《电业安全工规程(热力和机械部分)》的规定执行。
3、在脱硫塔内工作时,外面必须设置专人监护,根据工作性质可预备救护人员和急救药品。监护人不得离开,工作人员和监护人员应配备适合封闭场所安全要求的通信工具(如防爆场所需防爆电话通讯),工作前应进行通讯试验,确保通讯联系正常,工作组人员有权利和义务阻止与工作无关的人员进入工作现场。监护人应能看到工作人员的动作,并要经常保持联系。
4、脱硫塔内施工时应戴防毒面罩、防护眼镜、手套,服装应合身,袖口、裤脚须用带子扎紧或穿专用防尘服。使用安全带时,应按规定将安全带的绳子缚在牢固的固定物上,必须外部挂系的安全带必须经过安全监护人检查和不间断地监护。
脱硫塔内施工需带防毒面罩5、工作人员应根据身体情况,轮流工作与休息。
6、在脱硫塔内使用电动工具时,必须使用24V以下的工具,否则需使用II类工具,装设额定动作电流不大于15mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器。漏电保护器、电源联接器和控制箱等应放在容器外面。
7、使用行灯必须注意下列事项:①行灯电压不准超过36V;②行灯电源应由携带式或固定式的降压变压器供给,变压器不准放在脱硫塔内部;③携带式行灯变压器的高压侧,应带插头,低压侧带插座,并采用两种不能互相插入的插头;④行灯变压器的外壳须有良好的接地线,高压侧最好使用三线插头;⑤在脱硫塔内工作需加强照明时,可由电工安设V、V临时性的固定电灯,电灯及电线须绝缘良好,并安装牢固,放在碰不着人的高处。安装后必须由检修工作负责人检查。禁止带电移动V、V的临时电灯。
8、所有参加工作的人员,必须学习《电业安全工作规程》措施。